A. Neidel , B. Fischer und M. Giller

Versagen von Anschlussklemmen in elektrischen Anschlussleisten

Failure of Connecting Clamps in Electrical Terminal Blocks

36 Views | 0 Notes

Das Versagen von Befestigungselementen in elektrischen Anschlussklemmenblöcken wurde auf unterschiedliche werkstofftechnische Ursachen zurückgeführt. Während die einsatzgehärteten Klemmschrauben infolge Wasserstoffversprödung brachen, sind die werkstofftechnischen Schadensursachen der plastischen Verformungen der Dachkantscheiben und das Abstreifen der Gewinde der Vierkantmuttern Unterdimensionierung und für den Anwendungsfall eine zu geringe Festigkeit.

Bibliographie
Neidel, A., Fischer, B. and Giller, M.. "Failure of Connecting Clamps in Electrical Terminal Blocks" Practical Metallography, vol. 60, no. 6, 2023, pp. 382-401. https://doi.org/10.1515/pm-2023-0031
© 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany